药厂的方案设计过程中主要考虑的问题
悬赏分:0 - - 阅读次数:
各位大虾,我这里现有一个GMP工程,专门生产注射液和口服液的制药车间,面积为3500平方米,车间层高为2.8米,洁净度为1万级,空调主机采用螺杆式水冷冷水机组。
由于小弟初次接触此类工程,特向各位高手请教,如何确定空调主机的大小?以及此类GMP工程有哪些注意事项?
最佳答案
楼层: 1
主机选型主要看你选的风柜的制冷量大小,和普通空调没太大区别,风柜区别比较大,主要看换气次数确定风柜风量。
药厂的方案设计过程中主要考虑的问题有:
1.冷量,大概为250W/M2左右,包括围护结构、人员、照明、新风和设备动力及电热负荷。
2.风量:净化风量和空调风量取大值。取25-30次/H;新风量为维持正压+排风量和人员需求新风量较大值。
3.选型:主机根据冷量选,组合式风柜根据计算的风量和系统最不利环路的阻力(风机压头)
4.排风系统
5.工艺用水。排水。纯水。压缩空气
6人流物流,压差考虑。
回答者:xdzeng - 小学生 1级 - 提交时间:2007-6-25 15:00:00