净化风量送风温差问题
悬赏分:0 - - 阅读次数:
我根据许钟麟老前辈的《洁净室设计》P181的公式,送风温差等于室内显热除以净化风量和空气比热,结果得出的送风温差 才1.6℃。这个与工程实际相符吗?多谢赐教!
总而言之,问题出在这么大的面积怎么会有这么小的冷负荷上面
215.46平方米的室内全热冷负荷(围护+照明+设备+人员)为13.704KW,显热11.605KW
吊顶高度2.8米,体积603.288立方米,按25次的换气算送风量有每小时15000立方米
如果送风温差取小到3度左右,可以保证20次左右的换气次数,但是这个又不太现实啊
最佳答案
楼层: 1
1)这个负荷确实太小,希望核实一下.
2)是药厂,应该是HEPA系统,以我的经验,换气不要低于25次.
3)确定了风量,根据负荷算温差,选盘管是正确的程序.
4)选盘管时还要考虑新风负荷.
回答者:xdzeng - 小学生 1级 - 提交时间:2007-6-25 15:04:00