一76平方米万级净化车间风量计算,看看有什么问题?
悬赏分:0 - - 阅读次数:
吊顶2.6M,按换气次数30计算,需风量76*2.6*30=5928M3/H
主管风速8-12M/S,取10,得出主管截面积5928/3600/10=0.165M2
选600*400按计算都大了很多,实际小了,请问下各位高手计算出了什么问题?
最佳答案
楼层: 1
万级净化选换气次数30计算大了点,就算包含了漏风和保证压差的也有点大.选换气次数25应该够了
主管风速8-12M/S,太大了.规范要求控制在8米以内.
回答者:foxtiger - 小学生 一级 - 提交时间:2007-6-25 14:55:00


我也要给他一个好评0  我要给他一个坏评0     点击左边的图片给他一个评价吧
共 2 条答复
楼层: 2
万级净化选换气次数30计算大了点,就算包含了漏风和保证压差的也有点大.选换气次数25应该够了
主管风速8-12M/S,太大了.规范要求控制在8米以内.
回答者:xdzeng - 小学生 1级 - 提交时间:2007-6-25 15:09:00