洁净手术室的冷负荷计算问题?
悬赏分:0 - - 阅读次数:
手术室洁净空调: 我现在刚参加工作,正在作有关洁净手术室方面的设计,可是我对洁净手术室的冷负荷计算很烦恼,按学校计算方法很繁琐,可又找不到好方法 ,那位有好方法请和我联系,等待好心人的回音!
最佳答案
楼层: 1
百级手术室要500左右
千级的要400左右
万级在350左右
十万级在300左右
洁净走廊及洁净辅房在150就够了
另外如果是过渡季节使用,在计算时只需一半就够了
手术室负荷分室内冷负荷与新风负荷和二次加热,室内负荷与常规设计计算一样,而新风负荷按
洁净手术室设计要求计算,这与净化等级、室内正压有关,二次加热负荷与温度湿度要求进行计
算,主要为控制室风送风状态点。
回答者:foxtiger - 小学生 一级 - 提交时间:2007-6-25 15:05:00


我也要给他一个好评0  我要给他一个坏评0     点击左边的图片给他一个评价吧
共 4 条答复
楼层: 2
百级手术室要500左右
千级的要400左右
万级在350左右
十万级在300左右
洁净走廊及洁净辅房在150就够了
另外如果是过渡季节使用,在计算时只需一半就够了
手术室负荷分室内冷负荷与新风负荷和二次加热,室内负荷与常规设计计算一样,而新风负荷按
洁净手术室设计要求计算,这与净化等级、室内正压有关,二次加热负荷与温度湿度要求进行计
算,主要为控制室风送风状态点。
回答者:xdzeng - 小学生 1级 - 提交时间:2007-6-25 15:13:00

楼层: 3
这位老兄的回答太笼统了,连单位都没有.
要注意外围走廊的逐时负荷计算,手术室都是内区,只需要考虑人员,设备及照明,新风可以考虑进行深冷,这样可以节能.可以联系我,qq:308563711
回答者:zhufengdoo - 小学生 1级 - 提交时间:2007-10-30 11:21:00

楼层: 4
洁净室负荷计算岂能笼统的根据面积估算呢。因为涉及到二次加热的问题,存在能量的浪费,应根据计算步骤,根据焓湿图来 计算的。
回答者:honghuguo18 - 小学生 1级 - 提交时间:2008-1-14 20:58:00