最佳答案
楼层: 1
要根据实际工艺来定,在药厂中如果是原料药,在不同的房间冷量不一样,烘房和离心结晶间的负荷很大,会大到2500W,因为是全新风系统,还有很大的散热设备.这些房间的空间也很大,需要注意的.
负荷是需要计算的
1。新风负荷(人员,泄漏,正压,排气(电子厂房排气量大)
2。室内负荷(发热设备,电动设备,灯具,人员,墙壁,ffu等)
3。损耗(水管,风管)
以上相加可以得出总负荷。
清华大学版空气调节有室内负荷计算祥解。
新风负荷在《洁净厂房设计与施工》有祥解。
负荷多-排气多(新风负荷多),发热设备多。
我做了不止40个洁净厂房,负荷一般在300-500左右。
回答者:xdzeng - 小学生 1级 - 提交时间:2007-6-25 15:31:00