净化工程送回排风量的设计是如何?以及空调负荷是如何设计的,谢谢
悬赏分:5 - - 阅读次数:
空调负荷是如何设计的,有没有相关的书籍
共 4 条答复
楼层: 1
净化工程中的送风量可以根据各净化级别的换气次数来确定;
同样新风量也可以根据换气次数或者是人均要求的新风量来确定,但这个量不能小于各级别要求的新风量的最小值;
回风量用送风量减去新风量就好了;
如果是手术室,其排风量不得小于200m3/h,具体这个有什么硬性规定,希望各同行看见的能给我解答下。谢谢^_^
至于冷量的计算,可以根据室外参数、室内设计参数,根据选用的系统(一次回风系统、二次回风系统)利用焓湿图来算。
回答者:落落·小心 - 小学生 1级 - 提交时间:2008-6-6 17:19:00

楼层: 2
首先切记一点要保证此系统是正压!
回答者:sqx123 - 小学生 1级 - 提交时间:2008-7-20 10:29:00
我来回答:净化工程送回排风量的设计是如何?以及空调负荷是如何设计的,谢谢