设置首页
加入收藏
使用帮助
暖通空调百科 暖通空调知道 暖通空调爱问 暖通空调威客 暖通空调问答 > 空调类 > 商用建筑中央空调
未解决
哪位仁兄告诉小弟一下制冷机房运行注意事项
悬赏分:20 - - 阅读次数:
最好分条列出来
包括开机程序和维护(电制冷离心式)
急用
共 4 条答复
楼层: 1
没有专业经验,只是参与过调试。把记得的讲一下:
1.制冷机的起停顺序:1.先开冷却水泵,2.开冷冻水泵,待水系统运行稳定后(水压、流量)再启动制冷机、冷却塔。
2.停机是反过来的,1.先停制冷机,2.停冷冻水泵,3.停冷却水泵、冷却塔。
3.启动水泵的注意事项,先关闭水泵出口阀门(水泵吸入口阀门全开),启动水泵(如果是星-三角启动)待水泵启动后(运转平稳)逐渐开启出口阀门,观察出口水压变化,当水压到设计压力时停止。
回答者:shi5148 - 小学生 1级 - 提交时间:2008-6-14 10:50:00

楼层: 2
回答者:huanghuifeng - 小学生 1级 - 提交时间:2008-6-19 22:37:00

楼层: 4
注意观察参数的变化;如各设备的运行电流变化\\水温的温度变化\\压力变化等,这些参数只要变化必有相应的情况发生,具体你只有在实践中摸索了,不是一句两句话能够说请清楚,我在企业负责时一般要求是2小时抄表一次.
回答者:wsqc66 - 小学生 1级 - 提交时间:2008-8-1 14:58:00
我来回答:哪位仁兄告诉小弟一下制冷机房运行注意事项
心情图片:
回答即可得1分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内