请问如何确定加湿量
悬赏分:5 - - 阅读次数:
现在已知空调系统的冷热负荷、新风量,请问如何确定加湿量(Kg/h)?有没有估算方法(北京地区工程)?
共 2 条答复
楼层: 1
呵呵。去根据设计工况&混风工况查一下焓湿图就出来了。
回答者:328lover - 小学生 1级 - 提交时间:2008-8-25 16:22:00

楼层: 2
北京当地的设计公况,房间要求的公框。知道温度、相对湿度。然后根据焓湿图,加湿量等于新风量乘以含湿量差
回答者:sully_810 - 小学生 1级 - 提交时间:2008-9-2 10:53:00
我来回答:请问如何确定加湿量
心情图片:
回答即可得1分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。

主办单位:亚太建设科技信息研究院 承办单位:《暖通空调》杂志社
北京总部:刘先生 (010)68363186 E-mail:ntkt@cadg.cn   姜小姐 (010)68302897  E-mail:jiangym@cadg.cn
地址:北京市西城区车公庄大街19号 邮编:100044   传真:(010)88373572
天津办事处:宋先生 (022)89880955 84226730 13820938200    传真:022-84226730 E-mail:kai.song@vip.sina.com
在线客服  QQ:客服一 客服二  MSN:客服一 客服二
版权所有:暖通空调在线        京ICP证050763号